坐在台灣控管全球VPN的帳號連線

坐在台灣控管全球VPN的帳號連線

文章門神 » 週四 9月 23日, 2010年 3:42 pm

坐在台灣控管全球VPN的帳號連線

架構如下
圖檔

在Internet上面只要有一台驗證伺服器就可以了
Vigor端的設定相當的簡單
先設定好
Applications >> RADIUS
Server的IP Address
和共用的Password
圖檔
檢查一下
VPN and Remote Access >> Remote Access Control Setup
是否有勾Enable PPTP VPN Services
圖檔
再檢查一下
VPN and Remote Access >> PPP General Setup是否為預設值
圖檔
然後再檢查
VPN and Remote Access >> Remote Dial-in User
和Lan to LAN
絕對不能有跟Radius Server重覆的驗證帳號
如果有
那麼驗證帳號將不轉送該帳號的驗證到Radius Server上面
圖檔
圖檔
Radius Server是架構在Windows Server的IAS Service(網際網路驗證服務)上面
新增一組好記的名稱,IP或DNS是指向設備
用戶端廠商是RADIUS Standard
共用密碼是跟Vigor上面的設定一樣
圖檔
圖檔
連線要求原則的設定檔內定應該沒有屬性是Framed-Protocol
請把他增加出來
圖檔
然後在帳號那邊的撥入設定
請改為允許存取
圖檔
我們使用SmartVPN設定撥接PPTP VPN
圖檔
Radius Server上面的帳號和密碼
圖檔
OK撥接上了,還是綠色的加密
圖檔
試試Ping Vigor Lan 端的IP
可以通

完成
以上如果對該產品還有其他問題
請洽本公司各區服務處
ps:求助順序請直接
(1)電洽 04-2260-5121 / 0963-685-121
(2)http://line.naver.jp/ti/p/%40xat.0000132120.jmw 技術客服 LINE
(3)問題請優先洽詢 help@ublink.org
Telegram 頻道 Channel https://t.me/ublinkorg 韌體更新發佈
其他線上聯絡方式,http://www.ublink.org/index.php/contact
頭像
門神
 
文章: 6266
註冊時間: 週五 12月 8日, 2006年 11:10 am
來自: 台中
送出感謝: 16
擁有感謝: 0 次

回到 Draytek 應用問題區

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 24 位訪客

cron